原创:普电点焊机激光焊接机
|
发布日期: 2011-09-05
现在对于漏保开关很疑惑,希望有实际工作经验的师傅给解答解答单位的低压电网是中性点直接接地的,现在我们在组装一个配电箱,专门给380V的电焊机和220V的线轴用的,里面全是三相四线的漏保开关和两项的漏保开关,所有漏保开关的上口零线都是一个开关一个开关跨接在一起的.下面有几个问题1.如果将电焊机的外壳与漏保的零线相接,能不能起到保护的作用2.如果电焊机外壳接到漏保的零线上,同时外壳又接地的话,能不能用,能不能起到保护作用3.如果按照2的接法,焊机外壳又接零又接地的话,焊机使用时,在其他开关上接一个220V的用电器,因为零线是跨接的,电流会不会通过焊机用的开关上的零线流回大地导致保护跳闸4.这种三相四线的开关接电焊机的话,该怎么样接才最合理最正确
游客回复:1》如果将电焊机的外壳与漏保上(进线)端的零线相接,虽能起到保护作用,但隐患极大,一旦跨接在一起的零线接触不良或断路则有触电危险。2》如果将电焊机的外壳与漏保上(进线)端的零线相接,同时外壳又接地线,能起到保护作用。既然接了地线,就没有必要再接零线。3》以上2项都是外壳与漏保上(进线)端的零线相接的,虽然有极小的零线回路电流通过大地传导,因没有经过漏保,所以不会跳闸;若从漏保下(出线)端的零线接外壳,合闸时零线回路电流通过外壳与大地放电形成漏电而k跳闸的。4》三相四线漏电断路器接220v电焊机时,应接漏保输出的零线和任何一路相线;接380V电焊机时,应接漏保输出的任何两路相线。
游客回复:三相四线的漏电保护开关出线零线可接设备的地线吗?如果直接零线接地,漏电这么接线释错误的,因流出的与流回的电流不平衡产生零序电流造成漏保动作。
游客回复:1.如果将电焊机的外壳与漏保的零线相接:漏保开关将跳闸。不能用保护接零。2.如果电焊机外壳接到漏保的零线上,同时外壳又接地的话,:跳闸。3.如果按照2的接法,焊机外壳又接零又接地的话,焊机使用时,在其他开关上接一个220V的用电器,因为零线是跨接的,电流会不会通过焊机用的开关上的零线流回大地导致保护跳闸。4.这种三相四线的开关接电焊机的话,最合理最正确的解法:保护接地。
游客回复:1.如果将电焊机的外壳与漏保的零线相接,能不能起到保护的作用(不能)2.如果电焊机外壳接到漏保的零线上,同时外壳又接地的话,能不能用,能不能起到保护作用(不能)3.如果按照2的接法,焊机外壳又接零又接地的话,焊机使用时,在其他开关上接一个220V的用电器,因为零线是跨接的,电流会不会通过焊机用的开关上的零线流回大地导致保护跳闸(此种方法不成立,因为前两种接法都会导致接焊机的漏保跳闸)4.这种三相四线的开关接电焊机的话,该怎么样接才最合理最正确(正确的接法是380V焊机接在漏保的下端,焊机外壳接漏保上面的零线或直接做接地保护,就是在焊机附近将接地线直接接到大地)如果220V电器也需要做接地的话,也要将地线接在漏保的上面的零线上,通常除了功率大的电器如空调之类外是不用接地线的。220V如果在三相四线漏保上用时,只在漏保下选任意一根火线和零线接即可,当然如果需要做接地的话,也要将地线接在漏保的上面的零线上。
游客回复:回答:第一问,不能起到保护作用;第二问,不能,且会跳闸;第三问,会。接法:1,如果你的电焊机是380V的,就接保护器的三根或两根火线,电焊机外壳接地。2,如果你的电焊机是220V的就接保护器的零.火.两根线,电焊机外壳接地。